模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 2
- - - 固件 V 3.0.3
Boot Loader 固件扩展 A 25.7.5
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-AOV796442010
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
14:04:15.847 2011-06-15
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:因 IO 错误导致 STOP 模式
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
进入的事件
14:04:15.847 2011-06-15
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
14:04:15.727 2011-06-15
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 494D
因 IO 错误导致 STOP 模式
与用户无关 (Z2):5752 (Z3):2108
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
14:04:04.238 2011-06-15
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 4302
14:03:11.431 2011-06-15
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 4301
14:03:11.312 2011-06-15
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 494D
因 IO 错误导致 STOP 模式
与用户无关 (Z2):5752 (Z3):2108
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
14:03:01.506 2011-06-15
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 4302
14:02:34.442 2011-06-15
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
14:02:34.441 2011-06-15