回复:G120欠压后自启动

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-16 19:55:51

2楼

呵呵,今天正好试了下G120的这个功能,设置P1210=3,变频器运行时断开主电源,马上报F0003,再给上主电源,过几秒后,变频器就开始运行了,这个功能需要ON信号一直保持。