我说的是P1240=2或3,使能动态缓冲。P1245定义直流母线跳闸电平;P1257定义维持的最小“极限”频率。P1256=0;只要能不停就不停。这已经可以防止其它电器启动造成的瞬间过电压了。
你可以试试,电机高转速下;拉闸断电、再闭合的过程。得出经验。