19楼

平时常见的o008大部分是由于OFF2(P555,P556,P557条件不满足)或者P561引起的,没有考虑停机状态时OFF1的状态,因为工程设计的时候OFF1和故障输出是连锁的。不过也受教了,6SE70关于封锁的解释太少了,只能根据经验和试验来判断验证了,明天去试验台试验一下OFF1常1时变频器的状态。