回复:关于温度控制PID,用2个PID回路来分别控制制冷和加热如何衔接?

小灿灿

  • 帖子

    508
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2009-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-17 09:58:59

4楼

本来是用的分程控制的,但是两种工况加热和制冷的比例作用相差比较大,要用到两组PID值,而使用一个PID回路同时有两组PID参数的话,会出现工况转换时的跳变问题,凌飞翼兄说的方案跟我们老大想的一样,输出持续维持在0-5%的话就延时,延时到了就转换成另一种工况,可这个有个弊端,如果实际情况刚好要5%就能稳定系统的话,这时转换为另一种工况,势必造成系统的振荡,另一方面,如果系统有回落较大的趋势,输出就始终时不时的高于5%,这时势必造成一直转换不成另一种工况,而这时又需要转换了,不知道有何高见?