回复:关于模拟量量程的问题

JHZK

  • 帖子

    358
  • 精华

    1
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-18 01:04:35

8楼

quote:以下是引用RITAL在2011-06-16 17:49:59的发言:
有流量计的量程标的是60-150m3/h,那我转换应该是如何对应的呢,4mA是60m3/h还是0m3/h,这个就有些模糊了,若对应的是60m3,在没有流量的时候就是60m3/h,这样是否不合适呢?谢谢!


主要是楼主没说明白流量计的量程是多少,是0~60,还是0~150,还是60~150?
最有可能就是4楼说的,60~150间是精确度高的区域。
如果是这样的话,还要看控制思路了,你需要的最小量程和最大量程是多少?
一般情况下最小量程从0开始,那就4mA对应0m3/h了,
如果最大量量程是60,那20mA对应60m3/h了,不过一般都是100m3/h整数了,这样的话20mA就对应100m3/h了。
不为失败找理由,要为成功想办法!