流量计的量程标的是60-150m3/h
一般是说保证测量精度的流量区间。如果说你订购的仪表精度是1%的,那低于60和高于150的读数就不保证1%了。
量程转换应该是如何对应呢?
4mA是60m3/h还是0m3/h,这个就要看流量计自身的转换参数了,有的流量计变送输出下限不可修改,默认为0m3/h,有的流量计可以是小于输出上限的任意值。
若对应的是60m3,在没有流量的时候就是60m3/h,这个数字完全可以用程序实现屏蔽,例如在4mA时显示0m3/h,大于4mA时显示实际值。也就是说量程在最低限要么是0,要么是大于60的流量值。
这样解释楼主是否明白了?
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!