发布于 2011-06-18 21:38:29
101楼
我也来说说这个题目
这个题目我已完成(可看我的BK),用的的313的它都多能控制10台水泵每台AI12个DI/DO10-20个,然后7/8的加起来大约有500个变量左右
控制液位很简单就是你事先设定好液位和开泵台数,然后和实时液位对比。
例:2M开一台,3M开2台。这当然能在HMI中改的
水泵轮流用表功能按时间排列
这个不用PID指令
当然也能加入用恒水供压控制思路,恒流量排供水,这样要程就更大了,但这很节能,我也在考虑修改这程序,加入恒流量排供水。
这个控制程程序和恒水供压没法比,这个要有一定的想像空间。
学习再学习活到老学到老
http://lytea365.blog.163.com