回复:一道PLC编程题目

tea365

  • 帖子

    619
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2006-12-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-18 21:50:21

102楼

quote:以下是引用Zane在2011-03-22 00:16:07的发言:
quote:以下是引用水寒风刀在2011-03-21 23:30:59的发言:
我的想法是:1、运行时间长短排序决定启停,保持寿命均衡。2、根据液位限值计算好需要的启停泵数量(为避免临界液位波动而造成来回启停泵,液位需要保持一定时间才启停泵)。3、每台泵的单次运行时间预设定好,到达后自动切换一台泵,避免长时间运转。4、泵的工况状态标志引入,为维修做保护,实际中保持但当正常泵的数量不能足够保持高液位的波动,提前警示处理。


这样可以达到目的吗?


有个问题很奇怪,我们是要控制水位呢,还是刻意要去控制泵的平均寿命,对于几万小时的运行时,差个上百小时又如何?如果,真的有个泵坏了,要换,新换上的泵的运行时不就差了很多了吗,你能一口气让他补回来吗?单位保养时间内的平均运行时才是真正体现泵的寿命的长短的。

寿命均衡可以说是雾里看花水中月,只是在一定时间内有用。真正控制泵的平均寿命,还需版主所说的那样,程序中的时间更主要是给操作者提供一个参考。因为设备不停的在运行和维护中,包括PLC