回复:故障分析

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-18 21:58:33

19楼

这个故障很明显单相过流造成的,有几个原因。
1、 负载缺项导致其他两相相电流过大,从图片上看可以排除。
2、 接触器接触不良,从图片上看可以排除。
3、 我认为这有可能是由于电源开关的触头的螺栓与螺母没有拧紧,造成接触端接触电阻过大,造成过热而烧毁。这种情况是由于设备较频繁的启动停止,长时间的热胀冷缩造成的,因此建议修复后定期检查设备情况。