回复:来自西门子技术支持热线的故事:关于指针编程

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-19 15:42:54

17楼

quote:以下是引用DEC在2011-06-04 09:44:37的发言:
好贴;
一般而言数据块寄存器不受所调用块的影响,故可以不做处理;而大多数程序处理中用到的是地址寄存器1,地址寄存器2在西门子应用中是装载多重背景数据块的起始地址的,故使用时需注意这点;楼主提到的在程序开始和结尾处理,是个非常好的习惯。

今天用317-2做了下测试,调用FC的确不会影响DB、DI寄存器,但调用FB就不一样了,DI寄存器和AR2不受影响会恢复到调用前的值,DB寄存器调用后则变成FB背景数据块号