TRT(煤气动能发电)需要知道高炉的顶压设定和顶压反馈(其他几个不很重要),我们现在的实际方案是高炉那边送出两个4~20mA的电流信号,在TRT端进入400的AI模块(431),传送距离大约为200~300米。现在的问题是经常发生信号波动(还很剧烈),那个顶压反馈信号如果突然增大,TRT这边就马上开大静叶(TRT为了稳定高炉顶压,开大静叶可以增大煤气流量),但高炉那边的顶压实际上是没有波动的,静叶开大后就造成高炉顶压突然降低,影响高炉的操作。
背景介绍:TRT是陕鼓的产品,他们的控制系统一般不和别人通讯。当初我曾经提出过TRT的两个400和高炉的300(一高炉)、400(二高炉)通过DP做主从通讯,他们没同意。我又提出在TRT端设置高炉的远程站(ET-200)、将远程站的AO(332)和TRT的431连接,这样可以避免模拟信号的长距离传输。DP采用光纤,这样可靠性很高,而且不怕干扰。但我们公司来了个“高人”,直接做成了4~20mA的了,我们也只好将就着用到现在了。
我的分析:
从趋势图上看,波动近似于阶产生跃,时间很短,但TRT的静叶是液压伺服系统,速度也很快,时间短也足以长生影响了。我判断肯定不是高炉的顶压真的发生了波动,因为压变本身的响应速度根本就没有这么快,所以肯定不是仪表部分的问题,我认为干扰的面很大,但解决的难度也很大。
我的解决方法:
第一:我看了看PLC的硬件组态,431的通道没有设置平滑(滤波),今天(061911)上午我申请TRT停机几分钟给设上了,但我也没指望能管多大的事。
第二:还有一个办法,就是加上软件滤波,我想设置一个斜率就行,但这个方法也是治标不治本,随着干扰的加剧,可能最终也不能彻底解决。
第三:我们在二号高炉大修的时候,放了一条光纤,这条光纤经过两个风机房、喷煤后,也能连到二号高炉的中控室。理论上说,可以这条以太网光纤通道实现二号高炉的400(或者200)PLC和TRT的400PLC的数据交换。但有两点疑虑,一是以太网的实时性不好,二是经过这么多的交换机的可靠性,要是那个节点出了问题,那影响面就大了(甚至有一定的危险)。
注:我们二号高炉的那些数据最初始的是存放在一台226上的,WINCC电脑通过OPC(PCACCESS1.0SP2)可以直接连接226。另外,226和416做以太网通讯,所以416上面也有这些数据。
文采不好,啰里啰嗦的说了半天,但愿有人能看懂。欢迎看懂的大侠给参谋一下,要是能有上面那3个办法以外的办法就更好了,先谢谢。