瞬时停电的问题

已锁定

相信

  • 帖子

    286
  • 精华

    0
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-05-19

普通 普通 如何晋级?

瞬时停电的问题

1462

9

2011-06-19 19:47:45

开机的时候电动机运行正常,遇到突然断电但时间很短很短,电动机也是从停到启动时间很短的,但能听到接触器吸合的声音,这是否跟编程有关系的呢还是?”
因为断电只有“一眨眼的功夫”,我分析原因如下:
1. 因为断电时间极短,由于PLC电源大电容的作用,PLC未来得及进入STOP。
2. 接触器断电后又马上吸合,电动机因为惯性,在接触器断电瞬间可能转速仅有轻微降低。
3. PLC程序没有将接触器的辅助触点接到输入端,作为反馈信号,因此在接触器断电瞬间PLC的程序不能使电机停机。
4. 这种情况一般不会引发安全问题,不用改程序。如果要求接触器断电瞬间时电机停机,应接入接触器的状态反馈信号。
本帖转自:http://blog.gkong.com/more.asp?name=liaochangchu&id=139570
瞬时停电的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54774条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。