把P1120,P1121这两个参数连接到r2050[0...n]中的两个字,然后找到PLC硬件组态中你的变频器的相应的读写地址,然后在程序中用MOVE指令或者SFB14,15向该地址写入相应的值,即可改变变频器中的该参数,相同的道理,若要读出这两个反馈值,将其连到P2051[0...]中的两个参数,用MOVE即可读出这两个PIW值