方法一:如果PLC没有配CP443-1,那么就用现有的DP网络,需要给PG加一块CP5611,然后用一根DP线与S7-400的DP口或者串入DP网络的任一个子站,然后让PG的SET PG/PC改成DP通讯,设置下通讯地址,即可访问该网络的S120
方法二:如果PLC配置CP443-1,则只需将该PG/PC串入以太网网络,PG/PC设置成TCP/IP,设置好IP地址(和CP一个网段),即可通过以太网访问S120
方法三:如果有USB转DP适配器的话那就简单了,插上U口就可以访问DP网络里面的S12O