回复:18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-21 09:08:26

27楼

楼主你查的资料载流量是在环境温度25度,单根电缆线测试的,估计你使用线槽走线,线槽内有14根线,0.5/1KV单芯电缆流量是790A在这种情况下需要做系数修正的,按照790*0.8=632,632*4=2528A小于2870,还有就是变压器可以过负荷运行,如1.1倍负荷运行,所以个人认为选择400平方的线安全可靠一点,但如果目前你的变压器达不到满载,使用300的暂时也没有什么问题。