回复:西门子fue380顺时流量跳变

不想

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-11-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-21 09:17:53

7楼

quote:以下是引用崩溃在2011-06-18 10:27:06的发言:
其中一个通道坏了,由于最终的测量值是两通道相加求平均,最好把同轴电缆完全脱离下来,以免引进错误的信号;另外,同轴电缆怎么坏的?
变送器建议用其他同型号的表头替换下看看,注意只是看是否稳定,不同传感器的变送器不能随意换。
同轴电缆是否受潮或者短路的检查:在表头位置将同轴线拆下来,测量其阻值,正常应该是无穷大,如果受潮的话也许只有几千欧,特别是传感器井下安装的时候,可以将同轴电缆从传感器上拧下来,看看带螺纹的电缆终端是否有水珠。


同轴电缆可能是施工队时把探头上面的一个小铜片部件丢失导致无法工作。目前还发现有2台表的其中一个通道坏了。有一台表的通道里面生锈了,简单清理了一下还是通道不通,这种情况可以返厂修理吗?卖我们表的说修比买还贵不如换新的。还有一台是一个通道坏了。从变松器的瞬时流量中总是跳变一会儿正一会儿负数,当时让一个通道工作就正常了,而且累积流量变小了,看来负值是不计进累计里面的。电缆受潮影响会很大吗?还有请问瞬时流量与累积流量的关系。显示的瞬时流量与累积流量是一致吗?因为用户有时候看到表显示的瞬时流量瞬间超大,但是实际流量不应该有瞬间如此大的流量变化,所以这个瞬间的瞬时流量应该是不会累计到累积流量里。所以瞬时流量只是个模拟显示值与累积无关系对吗?我是这么认为的不知道对不对。还请高手回答谢谢
想踏下心来学知识!知识就是力量!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。