发布于 2011-06-21 11:26:08
6楼
变频器的干扰主要传播途径有两种:电源、辐射。我们的做法是给变频器柜内的PLC供电采用大型的UPS(此UPS供给所有仪表、自动化设备电源),比如我们二号高炉用的15KVA三进单出的大型UPS,如果没有这个条件,就采用另外一条220V电源线也行,关键是这条线的来源地点要和变频器有较长的距离,电源上的那些谐波就衰减的差不多了。至于辐射,我的观点是比电源来的干扰小很多。另外,变频器是一定要加上进线电抗器的,这样可以减少对电源的谐波干扰。
国人当自强 共同努力 抵制日货