回复:EU的时间

huang2013

  • 帖子

    142
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-09-09 14:33:24

0楼

你的理解有错误,PLC执行是对的。因为,当本扫描周期检测到I0.0的上升沿置1于M0.0,下个周期在复位M0.0之前你又置了M0.1,在第三个扫描周期复位M0.1之前你又置了Q0.0,所以,应是在检测到上升沿后的第三个周期置了Q0.0。

至于EM231应先检查接地。