回复:6RA7087-6DV62 电机启动,r019显示零

  • 帖子

    0
  • 精华

    4
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-21 14:41:04

5楼

R20里面有值,原先因为是在实验室电机太小的原因,但是客户在现场带250KW电机也是没有显示。装置不是改装的,是西门子原装。如果说是装置坏了,但是主板换过,触发板也换过,都是同样的问题。现在怀疑是电流互感器出问题了,因为换了一个76RA025-6DV62上的电流互感器R019就有显示了,手头上有两台6RA7087-6DV62 ,互换互感器R019没有显示,不会那么巧两个互感器同时坏了吧,所以现在也不是很确定是不是互感器的问题。