说一说我碰到的问题,原因说不清楚,但问题解决了。希望高手能解释一下。
客户反映现场一个网络通讯不正常,该网络连接了21台西门子70变频器,调试时一切正常,已正常使用4个多月。客户也说不清楚问题什么时候发生的。到现场一看,由于现场原因,客户自行将6台变频器柜进行移位,延长了DP总线。经过现场仔细了解及查看上位记录,确认问题是在变频柜移位后出现的。
由于现场是无规律丢站现象,一开始采用一步步查的方法,在所有变频器停机前提下先把第一个从站的终端电阻打到ON,看没问题,打回来,再把第二个从站打到ON,以此类推,到第7个设备时,第三个突然通讯不上了,但少于7个站时没有问题。反复试了几次,只要超过7台设备第三个通讯就不正常。虽然不明白为什么,但还是采用替换法将其通讯板更换。更换后网络上所有设备通讯一切正常。到此时以为还是通讯板不稳定造成的。
通知业主完成后变频器投入生产运行。但一运行起来,又出现了无规律的丢站现象。没办法只好停下来重新检查DP接头,发现业主自行移位设备DP头的屏蔽层有连接不好的,于是将重新做DP头,确保所有屏蔽线接触良好。再试车一切正常。
虽然问题解决了,但还是没搞清为什么。