回复:我现在遇到的问题,欢迎讨论。(高炉-TRT数据交换)

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21055
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-22 00:32:23

21楼

其实PN总线与DP总线,对使用者来说,除了接口,介质,速度不同其他都是一样的,PN的优势在于总线结构的多样化与易于实现,以及速度比DP要快一些,另外,PN采用光纤作为传输介质,综合成本会低于DP采用同样的方案。

PN替代DP也很容易,换带PN口的CPU,ET200M,ET200S只要换IM接口模块,其他可以照旧,程序也不要改动的。

李侠的方案,已经是光纤了,再改PN光纤,我认为意义不大,现在是每一个站本地的接地等电势是否处理好,因为如果是干扰,肯定是信号干扰,而不是通讯干扰,那一定在源头本地,而不会在总线传输的过程中的。所以重点还是查信号源本地。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download