回复:S7-300 检测流量时需要做温压补偿,请问如何实现?有没有现成的块可以用?

qqpazzini

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2009-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-22 15:36:18

7楼

quote:以下是引用明天在2011-06-19 11:25:32的发言:
温压补偿公式基本是围绕这个公式的:PV=nRT
nR/V=P/T
左边相当于密度,右边就是温度压力;
变送器的差压与体积流量成一定的关系,需要的结果是质量流量;所以补偿的时候是以变送器的工作点为基点进行补偿;
比如工作点:nR/V0=P0/T0;实际测量:nR/V=P/T;
所以补偿就是质量流量相对于工作点,与P/T成正比;简单的补偿基本这样就可以了。


有思想~可以采纳