楼主:回答你第一个问题, “ R-4L和RT是什么时候使用”你可以将传感器直接接入模块,这样可以将变送器省掉,但需要占用模块的两个通道。注意模块量程卡的选择方向!具体接线请参考硬件手册此模块的接线图。
回答你第二个问题:EM231-RTD直接将传感器Pt100接入模块,这就是所谓的“三线制”;而普通的EM231不能直接使用,必须经过变送器处理后输出4-20mA到模块。EM235利用模拟量输出端输出一个恒流源(记得好像是2.5mA)给Pt100,将PT100上的压降(mv),输入模块,这就是所谓的“四线制”!(仅供参考)