quote:以下是引用伊默在2011-04-30 09:40:44的发言:
先要搞清楚是传导干扰还是辐射干扰?
1、如果是传导,那么最好加隔离。 要么在你的电子设备的入线端增加一些隔离的措施,比如电子设备的电源采用独立的隔离电源(我吃过这样的亏的,PLC被干扰得偶尔不正常工作,后来给PLC单独加了一只金升阳的DC/DC隔离电源模块供电才解决)。 或者说在变频器的主电源输入端加电抗器、滤波器之类(不过觉得没有前者方面,而且一般变频器用的电抗器体积太大)
2、如果是辐射干扰,那么变频器相关的线缆采用屏蔽,接地(虽然你声称已经接地了,但是请看看ZANE关于接地里的一帖,接地也分好坏的,是否可靠接地?接地线是否符合标准?),还有变频器的输出端加输出电抗器,改善输出波型, 简单点输出加磁环……
总结一下,想要解决干扰,就得增加成本;而且也没有一个千篇一律的办法……
问题既然已经来了,就不要再说怕增加成本或者嫌麻烦了…… 总觉得我们的设计老是走巧,靠侥幸。 十次不规范,可能八次甚至九次通过了。但是这剩下的一次不通过,就能把你折腾死!

说得好。