别人我都不告诉,小声的告诉你个最便宜的办法,加个224XP。
224XP对MODBUS的支持非常好,主从都可以。
224XP和300/400的连接有多种:
1.免费的(插头、电缆不算),224XP的一个串口(485)直接连300/400的MPI口,自己编程实现通讯,最高速度187.5Kbps,通信协议选MPI。
2.加EM277,和300/400做DX方式的DP通讯,这个只需要在300/400上组态一下,无需编程。
3.加CP243-1以太网模块,如果不考虑其他,这种方式成本最高、性能最差。但也有一些其他的优点(如果用得上的话),比如:224XP可以最多连接8个200/300/400;224XP可以直接通过OPC连接WINCC等HMI;以太网转光纤比DP要便宜很多......