回复:软启动器可不可以省去旁路接触器?

圆瓜

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-06-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-23 16:00:32

11楼

软启动器最好不省去旁路接触器。
1、软启动是通过调节闸管导通角调节电压大小达到启动目的。
2、启动完毕后,闸管全开,失去启动作用。此时软启动内控制电路、驱动电路处于工作状态。产生大量的热损耗,以使器件老化或烧坏。