发布于 2011-06-24 00:35:06
4楼
楼主:我仔细看了一下你的程序。你的AW12就是QW12,在SIMATIC Manager窗口下Options/Customize/Language选项卡中,选择Eenlish就好了。你上面的程序使用SE类型的定时器自我触发产生一个250ms占空比为1:1的脉冲源(时间误差是一个扫描周期);然后对这个脉冲进行+1累计,存储到MW100中,输出到QW12显示,实现了一个分频的效果。QW12最低位是2HZ,占空比1:1,依次类推其它位就是一个分频的效果。
楼主:PLCSIM其实就是一个“虚拟的PLC”,你暂时可以把它当成一个真的PLC来测试你的程序。使用过后你就能理解PLCSIM的用处了!
建议楼主:如果你刚开始学习STEP7,还是要从最基本的学起,用LAD或者FBD语言把以前电气控制中最经典的控制回路实现起来。一步一个脚印(STEP BY STEP),万变不离其中啊!