quote:以下是引用李岩在2011-06-21 12:03:53的发言:quote:以下是引用姑苏城外在2011-06-06 10:45:19的发言:使用第三方
modbus从站模块,ASI也是一种选择.
姑苏慕容就是厉害,我也是这个办法,我们的200的一个串口可以直接驱动32个
modbus远程IO模块,每个模块有8个模拟量(4~20mA或者K偶或者热电阻)或者16个DI/DO。就是最多可以扩展256个模拟量点或者512个开关量点。
我有实际使用的经验。不过,模拟量一般是没问题的,但开关量就要看你需要多高的速度了,我们较少采用这种方式扩展开关量。
如需联系,我的QQ:376803067
谢谢!