quote:以下是引用shandy40在2011-06-23 22:47:35的发言:
缩短变频器出线的距离也可以减小干扰。


非常同意,我们的500KW变频器就是用的这个办法。开始的时候,变频器距离电机很远,结果,变频器一开,大部分仪表、自控设备都被干扰了。后来把变频器搬到了电机旁边,结果好多了。