回复:S7-200系列产品,如果模拟量达到40路,该如何解决?谢谢!

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-24 20:44:59

1楼

呵呵.....楼主,您有没有听说过“油尽灯枯”的典故!您的应用已经超出了一个S7-PLC200的资源供给范围,如果你只想用S7-200来处理,哪也只能借助外部器件来辅助PLC做处理了。提供你两种方案,第一种方案:你可以采用具有(4路)巡检功能的仪表将(10路)模拟量输入到PLC分时段处理这些模拟量,也是一种解决办法!第二种方案:就是增加一个200的PLC,将一部分模拟量分配到这个增加的PLC来处理,通过modbus通讯,将增加的PLC里面的模拟量信号,传送给你原来的PLC中!呵呵......(仅供参考)一家之言,希望有更多的朋友再完善再补充!