一、首先,这是典型的电磁干扰,导致AI模块输入通道的共模(即干扰)电压值超出AI模块的允许范围所致。即超出AI模块的允许共模抑制比(简写CMRR)。
二、而四线制AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,在共模干扰电压作用下极易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR),因此最易受电磁干扰影响。
三、类似的问题可参见我在“找答案”和“论坛”等版块中的一些解答方案。链接地址如下:
1、http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=54008&cid=1029
2、http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=50676&cid=1029
3、http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=46224&cid=1029