quote:以下是引用提侠在2011-06-23 12:43:53的发言:
纠结中,30KVar电容器16㎜2软线,开关是63A的。现专场只投了两路,第二路也开关上口的线也烧断了。同时电容柜总熔断器630A 的熔芯也断了,框架断路器也跳闸了。

应该是第二路短路了,检查一下电容器