quote:以下是引用ktissot在2011-06-25 14:30:12的发言:
楼上的,我说的很清楚,稳定对象是电磁流量计的反馈。


如果楼主用的是西门子自带的FC105 PID调节功能块的话,在个人的实际工程中有遇到过回有小幅波动的问题,我们的解决办法是在设定值和实际值相差比较小的时候,比如3%,就关闭调节阀, 还有就是楼主的关注中的液位对波动影响不大的,只要是罐子中液位不至于太低,让离心泵抽空就可以了。

比较好的设计方案是:对泵加变频器,通过泵的变频来控制流量,我所接触的工程大多是这么设计的,因为泵工频在打,对后面的调节阀会形成压力,调节精度比较难保证,而且调节阀比较容易坏,建议楼主把调节阀换成变频器控制,价格来说,调节阀的价格应该会比边频器高的。