回复:选用漏电断路器,对电机有什么要求?

Anne1207

  • 帖子

    106
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-11-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-25 16:17:24

5楼

先谢谢大家的帮助。
我们的客户是日本客户,他们要求必须用漏电断路器,并指定三菱的,我们协商给换成西门子的,考虑到跳闸问题,打算都给用300MA的。
现在的主要问题是30KW、37KW的电机选不到合适的漏电断路器,哪位熟悉这块的大侠帮帮忙吧!
认认真真做事,踏踏实实做人。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。