发布于 2011-06-25 16:46:02
4楼
fc 105 不是pid调节块,fb41才是。
楼上所说在3%范围内,关闭调节阀,我想这个不对,应该是停止调节计算,维持在这个开度。这个就是“死区”嘛,fb41有这个死区控制的。
那么说,这个pv在sp上下波动,在pid调节看来,也是允许的?是不是在这种情况下,达到稳态时,pv=sp很难实现?
另外,楼上所说“因为泵工频在打,对后面的调节阀会形成压力,调节精度比较难保证”,如果换成变频,不是同样对调节阀有压力吗?即便前面没有泵,靠自身重力通过调节阀,还不是有压力。
这个当如何理解?