quote:以下是引用李岩在2011-06-25 09:35:20的发言:quote:以下是引用南惜燕在2011-06-25 00:13:59的发言:quote:以下是引用李岩在2011-06-24 23:40:10的发言:
加个隔离器吧,PLC的AI接变频器,最好别直接连接,价格隔离器应该就好了。当然,不加应该也可以用,你的问题我怀疑是M和模拟地的连接问题。
加个隔离器的话,怎么选啊?比如直接点的,推介个型号
型号很多,不怕花钱买菲尼克斯,成本低的有国产的,不计其数啊。具体我不敢说,这里做广告(起码有嫌疑)我怕被踢出去。
谢谢,客户现场是用P+F的,我只是不知道这个叫什么隔离器