回复:S7-200系列产品,如果模拟量达到40路,该如何解决?谢谢!

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3255
  • 精华

    34
  • 被关注

    115

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-26 06:37:12

10楼

quote:以下是引用liurenop在2011-06-25 16:28:07的发言:
感觉是不是就跟路由器的意思差不多啊,由一个接口分出多个接口?


不是,是一根线脸上所有的485节点,中间最好别有分支(除非距离很近或者波特率很低),能节约大量的电缆。如果距离不是很长,可以再把首尾连上组成环网(不正规),这样即使485电缆在一点断了,也能正常通讯。