quote:以下是引用yanxiao在2011-06-26 10:05:40的发言:
quote:以下是引用李岩在2011-06-24 23:00:29的发言:
补充一点,到目前为止,我们一个200的PORT最多带了128点模拟量。极限是256.运行非常的稳定可靠,比200的那些AI稳定的多,200的235千万别用。
别误导消费。
你觉得235不好用,可能是你用的都是单极性慢速的转换,你用的模块,那些电路的输入及模数转都有很大的时间延时,你要它快速变化都不可能(它的“稳定”性即来源于此)。
235具有第三方的模块不可能比的优点:它可适应高速转换;它是差分输入结构,可浮地测量;可测低于地电平的负极信号。当然235是200原生的,不需要modbus通讯这样的额外开支。


不是我对235有成见,231、232搭配在一起来代替235我就觉得稳定性比较好,但这个235确实不怎么样。我们的TRT系统用的液压伺服系统中的伺服控制器,里面就是用的这个,用了不到一年,3个基本都先后出了问题。如果不是那个200的加密等级设到了最高,我就准备换成231+232了。231和232在我们这里都被证明是稳定可靠的,工作环境比那个235要恶劣的多。
另外,你说的我们的速度低是事实,我们没有高速的应用,如果需要高速,确实不能用modbus远程IO。modbus的远程IO比DP的远程IO的速度慢的不是一点半点啊!DP基本感觉不到有延时,但modbus我们的一个测试大约有不到1s,忘了当时是几个节点了。
国人当自强 共同努力 抵制日货