回复:程序问题,请教高手!

爱冬如梦

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2008-10-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-27 08:07:26

5楼

问题解决了,罪魁祸首是上升沿指令 FP L 1.0,我将L点用M点代替后,一切正常,动作均在意料之中。
感谢各位大侠的关注,特别是“n次看你的背影”同志,你的回复有效的提示了我,3q