WinCC应用的一点小经验

4540

14

2011-06-27 11:40:29

star star star
这些是我亲身经历的一个事情,对于新手来说有点借鉴作用,对于老手来说,可能不算什么。
单位有套纯水制备系统,2001年产品,S7-300PLC WinCC做界面,通过5611卡通讯。WinCC版本5.1
以上是背景。
某日停电,重新送电后,监控计算机提示错误,硬盘损坏。无奈,只能重新做系统,做程序。

原应用程序版本较老,新版本WinCC无法使用,只能重新安装5.1版本,而5.1版本对于系统要求也比较老,印象中是2000 SP2。

以上是背景。

按照一般处理流程,找台新计算机,安装系统Win2000 ,升级到SP2,安装WinCC5.1及其授权,系统自动找到并认出5611卡。
单机运行可自动进入水系统控制界面。搬到现场后却始终无法与PLC通讯。
检查WinCC端口设置等都没有问题。

后来发现是没有SOFTNET程序,安装后则正常通讯。
原来5611卡是通过NET软件才能与PLC正常通讯。

写在这里,作为自己的一个笔记,也给像我一样在WinCC应用方面还是新手的人们一点点提示。