回复:选用漏电断路器,对电机有什么要求?

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-27 13:01:02

7楼

quote:以下是引用Anne1207在2011-06-25 16:17:24的发言:
先谢谢大家的帮助。
我们的客户是日本客户,他们要求必须用漏电断路器,并指定三菱的,我们协商给换成西门子的,考虑到跳闸问题,打算都给用300MA的。
现在的主要问题是30KW、37KW的电机选不到合适的漏电断路器,哪位熟悉这块的大侠帮帮忙吧!

300MA等级的漏电开关,对人体触电不能起到保护作用,只是用来防止绝缘老化漏电防止起火。对于大的漏电开关有啊,如果西门子没有可以看看施耐德的相关产品。