来自西门子技术支持热线的故事:S7-200 PLC 安装环境

已锁定

西门子Auto

官方工程师

  • 帖子

    126
  • 精华

    16
  • 被关注

    234

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-08-03

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:S7-200 PLC 安装环境

3642

13

2011-06-27 15:51:38

“策之不以其道,食之不能尽其材”, 对待S7-200 PLC也不例外,其安装环境需要满足特定技术规范,比如CE、UL、EMC等认证标准方能正常工作,如果不满足可能导致PLC水土不服,或者造成模块殉职,下面这个案例希望能给网友一些建议和参考。
自来水厂使用S7-200 PLC应用实例,发货前客户已经做足准备工作, CPU226和CP243-1都能正常工作。设备发到现场,安装后的三个月内由于不具体调试条件,PLC一直默默的呆在“灯火阑珊处”。待要上电测试时,CPU226和CP243-1却双双罢工,具体现象为:CPU226的指示灯全灭,同时IO信号也无法读写, CPU226的供电电压和24V传感器电源输出都显示正常;CP243-1的指示灯没有异常,待客户将该CP243-1拆卸下来安装在其它CPU之后测试时,通信时通时断,很有可能PLC和CP243-1出现硬件故障。究竟是什么导致PLC出现故障呢?怀着疑惑的心情向客户询问控制柜的安装环境,客户说其将PLC安装在自来水厂的加氯间,当时心里默念:氯气很强大,吸入很严重,别说我们了,PLC也受不了啊。接着问客户控制柜与之前比较是否变了摸样,客户透露控制柜内的安装机架及螺丝出现了锈斑和“绿毛”,这证明PLC及相关组件受到了氯气和水汽的腐蚀,PLC再坚强也伤不起啊。
当PLC需要安装在特定的场合时,可选用西门子的宽温型产品(SIPLUS);如果宽温型产品也不能满足环境要求,则需采用适当的措施来处理。西门子S7-200可编程控制器系统手册的技术规范\通用技术规范,明确的说明了PLC安装需满足的条件,具体包括电磁辐射标准、电磁干扰标准、工业环境等各项行业标准,也就是说,善待PLC是让其尽职尽责的前提。