回复:请问转矩控制模式下,能长时间零速运行吗

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-27 21:29:17

32楼

quote:以下是引用老兵在2011-06-27 15:30:43的发言:
感谢任工。
看你长篇,很受益啊,呵呵。继续继续,等总结完,我精华奉送,呵呵。
兵版,提醒你,做两倍额定转矩启动的系统,装置的容量一定要搞足。装置的额定电流要大于电机的额定电流。也就是说,过载是电机过载,不是装置过载。这是我的意见了,仅供参考。
关于本楼的发言,所以很“肺腑”,是因为我和李岩很早就认识,而且是朋友。这次论坛高端用户的峰会,李岩也参加了。他是通过自动化版区被邀请的。都是做技术的,所以从发言即可看出,很认真且交流也很诚恳。
由于我多年在大专院校的研究所单位做产品,什么东西都是搞得很极致,比如交流调速的最高频率,矢量控制模式,150Hz是平常事。有的要在200Hz,甚至300Hz。对于MM440而言,VC或者SLVC的极限频率就是200Hz;对于6SE70来说,是300Hz。这都是在玩上限呀,有时搞得冒冷汗。当然,这些变频器系统的极限数据也就必须要掌握了。所以能发表个人的意见,是因为我的工作,接触了这些实验的数据。还有就是制动的数据,突加突减的制动包括了回馈制动和能耗制动。都是特别极限的东西,所以有时候发言说的很肯定,也是因为自己在实验中有数据。仅此。