发布于 2011-06-28 00:50:23
106楼
说说一次亲临的故障吧,操作台PLC输出灯全灭,DP从站红色故障灯亮,监控HMI正常,PLC通过DP网传送过来,HMI通过以太网传送过来,检查电源无问题,让人从主控室操作,硬线连接急停信号正常,操作信号无法传送,后来检查DP穿线钢管,被焊工当水管改道给弯了弯,有烧烤痕迹,割开钢管检查,发现两根网线DP和以太网线皮已烧毁,金属部分互联,处理故障后发现HMI无法工作,更换网卡后正常。此故障造成全线停产达5、6小时,让人总结的问题多多,不单是现场管理标记问题,还有网络布线安全问题,DP通讯故障被屏蔽的问题,平时几乎没有一个通讯指示灯正常,但是都被用程序给屏蔽了,到了真的出故障,让人也很难判断?