应该不是35500的事,只要你之前没有编M03的命令,系统不会去检测主轴转速。
估计是你的系统初始化是车床版的,这样系统走的是每分钟进给,所以在等待主轴。你在程序开始处加上G94试试,好用的话,把MD20150[14]置成2,这是表示系统上电后就使用G94,程序里就不用再加了。
车床版还有一个问题就是半径编程,想要直径编程,把MD20150[28]置成1