回复:6RA7087-6DV62 电机启动,r019显示零

  • 帖子

    0
  • 精华

    4
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-28 15:29:55

9楼

现在基本可以确定互感器没有问题,今天把互感器拆下来,然后套到一个变频器输出上,输出电流有12个,然后把互感器插回直流调速,R017有显示。互感器比为600/0.1,实验可以认为电流小,但是客户说在现场用的250KW电机,电流就算空载也不小,是不是选择客户没说真话呢,继续试验中。