5楼

在不安装NET的情况下,WINCC S7 PROFIBUS通道缺省指定的CP_L2的接口不存在,会导致通讯不上。

这个时候可以选择通道的系统参数,手动指定到S7_ONLINE或者直接指到CP 卡。
你要是自己在SET PG/PC里面建立一个CP_L2接口,然后指定给CP5611也可以解决问题。

这是5.1时候经常出的大问题。

微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995