一直在这么做,好处就是1.WINCC中不用在手动建任何变量,完全STEP 7导入。
2.变量全部为结构变量,有利于用自定义对象快速链接变量。
缺点:1.STEP 7中基本放弃了FC,全部改用FB,太占用内存空间,原来313能干的活现在要用315.
2.更改FB后,FB引脚名称没变,地址变动,要重新生成DB。不然只更新BLOCK,导入后WINCC地址不会变。
3.哪些变量要导入,哪些变量不要,项目初期要考虑周全。不然项目做的差不多了,再更改引脚属性,自己都不想再编译了。
4.编译经常出错。中间点取消,step7就会死掉。
呵呵,缺点好像比有点还多。不过确实节省了不少力气。
另外,采用STEP7中做报警的方式,报警消息怎么批量导入啊??我导出的文本全是乱码。