变频器MM430 30KW,电机铭牌:功率30KW,电压380-420V,电流50.5-56A,因数0.88。负载是普通的离心泵。P0305=56,P0640=130,无温度传感器。变频器运行在45Hz的时候,r0027显示输出电流30A左右,运行20分钟左右,可能是由于负载的原因,电流上升到35A左右,此时就开始先报A0501再报A0505电机过载了。当时就纳闷,这个电流既不到变频器的额定电流,也不到电机的额定电流,怎么会有这个报警啊。客户反映的问题是,变频器运行2个小时左右会报F0011。A0505继续运行下去报F0011是的事了,没等出现F0011就停机了。
怀疑是电机模型建立不正确,做P1910=1的电机优化又做不过去。
第一次遇到电机铭牌上的额定电压和额定电流不是某个具体的值,而是一个范围。也是第一次遇见不到额定电流就报过载的现象。请各位大侠帮忙分下原因。